Hmm, ich kann deine Rechnung zwar nachvollziehen, deute das Ergebnis aber etwas anders: 28°C => 24,8 m³ Luftaustausch pro m² Beckenfläche für ein (wenig intensiv genutztes) Wohnhausbad, wie z.B. bei Oma und Opa Wühlmaus. Richtig, bei 9g Wassergehalt in der Außenluft könnte man mit 1000m³/h tatsächlich 150 kg/d Wasser abführen (Datenblatt WRC-1: "6,1kg/h" =146 kg/d) - wenn denn tatsächlich mal soviel verdunsten würde ! Das tut es aber nicht. Für den vorliegenden Fall geht VDI 2089 (glaube ich) von ca. 1,2 kg/m²d aus, bei Dir also 40*1,2 = 48 kg/d. Und der Erfahrungswert von Airstream liegt laut deren Tabelle sogar noch um 1/3 niedriger als VDI 2089, also 32 kg/d für dein Becken. Dafür bräuchtest Du nur 32 kg/d * 1kg/6,25g = 5120 m³/d = 213 m³/h solange die Aussenluft nur 9g/kg Wasser enthält (was z.B. schon bei 20°C/60% erreicht ist). Die wesentlich höheren 1000m³/h nach Datenblatt brauchst du nur dann, wenn der Wassergehalt in der Aussenluft wesentlich näher an die gewünschten 14,3g heranreicht. Beispiel: Bei 24°C/60% enthält die Außenluft bereits 0,6*19,08*1,18 = 13,5 g/kg. Dann kannst Du mit 1000m³/h auch nur noch 14,3-13,5 = 1 kg/h = 24 kg/d abführen. Dar hilft dann nur noch "Fenster auf"... Was ich damit sagen will: Du brauchst die 1000m³/h nicht etwa, weil Airstream dir einreden will, dass bei dir täglich 150 kg Wasser verdunsten, sondern weil die Außenluft auch mal so feucht sein kann, dass du mit 1000 m³ gerade mal 32 kg/Tag wegbringst. So jedenfalls meine Vermutung. |
||||||||||||||
|
_________________ Herzliche Grüße Christoph |
|||||||||||||||
|
@ uwe,
dein lineal ... da ist dann aber auch der "natürliche" austrag an wasseranhaftungen am benutzer und andere spritzereien mit drin ..... so das man ev. doch auf annähernd 70 ltr / d kommt. mit freundlichen grüßen Axel |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
@Axel,
laut meinem Fachbuch ist der Wasseraustrag pro Person 50 gr. Wer schon geduscht reingeht, müsste die annähernd gleiche Menge mit eintragen. Werde mal ein Handtuch vor und nach Gebrauch wiegen. Unsere Omas spritzen nicht mit Wasser. Für die Lüftungsberechung sind unsere Duschen bedeutender. Ich schätze, dass jeder Duscher 1l Wasser auf den Fliesen zurück lässt, die relativ schnell verdunsten. Andreas hat mit Zahlen gerechnet, die auf falschen Angaben von mir basierten. Wassertemp nicht 28 sondern 29 ° Luft eher 30 den 31°. Somit ist sein Rechenwert "richtiger" im Verhältnis zu meiner Messung. MfG uwe |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
hallo uwe,
bei wärmeren wasser und kälterer luft verdunstet meerwasser ..... áls bei kälterem wasser und wärmerer luft ..... ab einer bestimmten konstelation stimmt das aber auch wieder nicht ( mehr ). Axel |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| welche Beckenabdeckung fürs Hallenbad ? |
|
||
|
| Ähnliche Beiträge |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zisternenwasser fürs Schwimmbecken | Gabardino | Wasserqualität | 3 | 29.06.2006, 15:25 Gabardino |
![]() |
Hallenbad heizen | fury27 | Schwimmbadtechnik | 1 | 28.09.2006, 08:46 Axel Zdiarstek |
![]() |
Hallenbad überwintern | bluesunny | Schwimmbecken | 15 | 24.10.2008, 10:15 bluesunny |
![]() |
Welche Bodendämmung im Hallenbad ? | Wühlmaus | Schwimmbadanlagen, Wellnessbereiche | 20 | 21.08.2006, 14:31 Wühlmaus |
![]() |
Bausatz für unterirdisches Hallenbad | TomScott | Schwimmbadanlagen, Wellnessbereiche | 3 | 21.05.2007, 09:47 Gast |