Wärmetauscher


Anmeldedatum: 07.01.2005
Beiträge: 56
Wohnort: hildesheim
Seit wir eine neue Niedertemperaturheizung haben habe ich den Eindruck, dass unser alter Wärmetauscher zur Schwimmbeckenerwärmung nicht mehr ausreicht, bzw. nicht genügend Wärme "tauscht". Die vorherige Heizung hatte Vorlauftemperaturen bis zu 90°C, die jetzige Heizung bringt es im Winter (zumindest bei optimalen Wirkungsgrad) auf max. 70°C. Der Grünbeck WTR40 Wärmetauscher (Leistungsangabe 40KW) schafft es allerdings nicht, auch bei verlängerten Umwälzzeiten die Wassertemperatur über 27°C anzuheben. Der Wärmetauscher ist bereits direkt mit einem 18er Rohr am "wärmsten" Punkt unseres Heizungskessels verbunden.
Wäre ein Wärmetauscher optimiert auf niedrigere Temepraturen (größere Wärmetauscheroberfläche) die Lösung?
Habe ich allerdings noch nicht entdeckt, nur Wärmetauscher optimiert für den Einsatz von Solaranlagen, das wäre ja eventuell auch möglich.

Hat jemand Erfahrung mit solchen Wärmetauschern?
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von martin anzeigenPrivate Nachricht senden


Anmeldedatum: 16.02.2004
Beiträge: 3223
Wohnort: D-14612 Falkensee
hallo martin,
du hast die frage schon selber beantwortet. bei 90/70 hat der tauscher 40 kw bei 70/50 hat er nur noch 25 kw. also einen größeren tauscher kaufen.

mit freundlichen grüßen
Axel
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von Axel Zdiarstek anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenWebsite dieses Benutzers besuchen



Anmeldedatum: 07.01.2005
Beiträge: 56
Wohnort: hildesheim
Hallo Axel,

danke für den Hinweis,

aber wie ich im festgestellt habe, gibt es 2 Möglichkeiten:

1. Solarwärmetauscher (die wohl eine sehr viel größere Tauscheroberfläche haben),
2. Standardwärmetauscher einfach mit höherer Leistung, wobei die Frage sich stellt, bei einer Leistungsangabe von z.B. 60KW (bezogen auf 90/70°), wie ist die Leistung bei 60° Vorlauf (Linear?)

Wie entscheidend ist dann die eingestellte Pumpleistung der extra Heizungspumpe für den Wärmetauscherkreis?

Danke für jeden Hinweis schon mal vorab:-)

Martin
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von martin anzeigenPrivate Nachricht senden


Anmeldedatum: 16.02.2004
Beiträge: 3223
Wohnort: D-14612 Falkensee
hallo martin,

30/20 kw; 40/28 kw; 70/31 kw; 104/55 kw; 140/70 kw; 209/110 kw so ist der unterschied zwischen 90/70 und 60/40. wenn du andere vor-rücklauftemperaturen hast ist das verhältnis vielleicht etwas besser.

die heizungspumpen kannst du ja auf 3 stufen fahren ( kleiner schalter ), die sind doch soweit alle gleiche baugröße.....

mit freundlichen grüßen
Axel
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von Axel Zdiarstek anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenWebsite dieses Benutzers besuchen


Anmeldedatum: 07.01.2005
Beiträge: 56
Wohnort: hildesheim
hallo Axel,

danke für die Hinweise, schau ich mir mal auf der hp an.

Folgendes habe ich festgestellt:

Vorlauf ca. 70°C
bei Stufe 1 Heizungspumpe habe ich 50° Rücklauf
Stufe 2 55°
Stufe 3 60°

Also bei höherer Pumpleistung sinkt die getauschte Energiemenge?!
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von martin anzeigenPrivate Nachricht senden



Anmeldedatum: 16.02.2004
Beiträge: 3223
Wohnort: D-14612 Falkensee
hallo martin,
das ist soweit richtigmit den temperaturunterschieden.
das haägt von der abgabemenge aber auch von der strömungsgeschwindigkeit ( fördermenge ) ab.

mit freundlichen grüßen
Axel
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von Axel Zdiarstek anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenWebsite dieses Benutzers besuchen


Anmeldedatum: 02.07.2004
Beiträge: 305
Hallo martin,

die im Wärmetauscher übertragene Leistung ergibt sich aus der Temperaturspreizung (Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf) und dem Massestrom (Wassermenge pro Stunde). Bei hoher Pumpenleistung ist die Spreizung zwar geringer, der Massestrom aber höher. Der optimale Betriebspunkt eines Wärmetauschers ist leider nicht ganz einfach zu berechnen, da das Ganze nichtlinear ist. Es gibt dafür spezielle Auslegungsprogramme. Wenn man die Förderleistung der Pumpe kennt kann man den Betriebspunkt aber optimieren. Die größte Leistung wird übertragen, wenn das Produkt aus Spreizung und Massestrom maximal ist.

Gruß, Amateur
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von Amateur anzeigenPrivate Nachricht senden


Anmeldedatum: 07.01.2005
Beiträge: 56
Wohnort: hildesheim
Danke für die Infos Amateur;) und Axel,

Fazit, ich brauche einen Wärmetauscher höherer Leistung (70KW), den ich dann mit einer Vorlauftemperatur von ca. 60°C mit ca. 30KW "echter" Tauschleistung fahren kann, wenn ich quasi empirisch die optimale Drehzahl der dafür geschalteten Heizungspumpe ermittle.

Die derzeitige Umwälzpumpe ist eine STA-RITE mit ca. 8,5m³ / Std.
Die ist ja so ohne weiteres nicht drehzahlsteuerbar, oder gibt's da Lösungen am Markt?
Könnte ja eventuell eine einfache Phasenanschnittsteuerung für Bohrmaschinenmotoren nehmen, die ausgelegt ist für die entsprechende induktive Leistung (0,37 KW).

Grüße

Martin
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von martin anzeigenPrivate Nachricht senden



Anmeldedatum: 16.02.2004
Beiträge: 3223
Wohnort: D-14612 Falkensee
hallo martin,
sta-rite als heizungsumwälzpumpe ? es gibt auch größere..... heizungsbauer fragen. eine ansteuerung gibt es serienmäßig nicht (?) , das geht aber über einen frequenzwandler. blos obs wirklich was bringt gegenüber einer größeren pumpe.... ?

mit freundlichen grüßen
Axel
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von Axel Zdiarstek anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenWebsite dieses Benutzers besuchen


Anmeldedatum: 07.01.2005
Beiträge: 56
Wohnort: hildesheim
Moin Moin Axel,

sorry Mißverständnis,

Die Heizungspumpe ist natürlich eine normale WILO 30-60Watt in 3 Stufen einstellbar.
Die Umwälzpumpe für das Schwimmbadwasser (welche ja auch durch den Wärmetauscher strömt) ist die STA-Rite!

Einfluß auf den optimalen Wirkungsgrad des Wärmetauschers hat ja die Durchströmungsmenge pro Zeiteinheit Schwimmbadwasser [und] die Durchströmungsmenge pro Zeiteinheit Heizungswasser.

Grüße

Martin[/u]
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von martin anzeigenPrivate Nachricht senden


Anmeldedatum: 16.02.2004
Beiträge: 3223
Wohnort: D-14612 Falkensee
hai martin,
genau so ist es....
du solltest aber auch die filterleistung zum schwimmbeckeninhalt berücksichtigen. zweimaliger beckeninhalt filtern pro tag.....
also nicht sinnlos parameter hin und her ändern.
mit freundlichen grüßen
Axel
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von Axel Zdiarstek anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenWebsite dieses Benutzers besuchen
Wärmetauscher
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Alle Zeiten sind GMT 1 Stunde  
Seite 1 von 1  

  
  
 Neue Antwort erstellen  

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Keine neuen Beiträge Wärmetauscher 2 Gebhard Schwimmbadtechnik 10 13.05.2008, 15:12 Letzten Beitrag anzeigen
hotte
Keine neuen Beiträge wärmetauscher klausmohr Schwimmbadtechnik 2 30.09.2007, 10:49 Letzten Beitrag anzeigen
Axel Zdiarstek
Keine neuen Beiträge Wärmetauscher stonefish Schwimmbadtechnik 20 29.08.2007, 15:57 Letzten Beitrag anzeigen
stonefish
Keine neuen Beiträge Wärmetauscher/Sandfilteranlage Sunsoft Schwimmbadtechnik 5 11.09.2007, 22:05 Letzten Beitrag anzeigen
Sunsoft
Keine neuen Beiträge Wirkungsgrad Wärmetauscher Gebhard Schwimmbadtechnik 2 26.03.2008, 10:34 Letzten Beitrag anzeigen
Axel Zdiarstek