Angepasst... Aber das Resultat stimmt?
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
hallo techline,
die voraussetzungen sind aber falsch ! ein hallenbad sollte immer 3°k höhere lufttemperatur als wassertemperatur haben. daraus resultiert eine durchschnittliche verdunstung von ca. 2 - 3 Ltr / m² / d. mit freundlichen grüßen Axel PS: wer geht bei 12 °C luft aus dem 30°C warmen wasser ? |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Wer geht da überhaupt rein? Bei 12° Luft zieht sich doch keiner aus.
Soll das vielleicht 32 heißen? |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Hallo Techline,
für ein gewerbliches Hallenbad passt der Wert, bei einem Wohnhausbad ist es etwas weniger. Allerdings sind die Betriebswerte ziemlich unrealistisch. Um bei 12° Hallentemperatur 60% rF zu halten muss man rund 8500 m³ Luft pro Stunde durch die Halle blasen, d.h. alle paar Minuten ein Luftwechsel. Ohne Wärmerückgewinnung gehen da nochmal 25 kW für die Lufterwärmung durch (bei 0° AT). viele Grüße, Andreas |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||