Hallo!
Ich habe ein Pool bei dem ich den Wärmeleistungsbedarf berechnen muss.
Anbei meine Berechnung, währe toll wenn Ihr die Werte kontrollieren könntet, besten Dank!

Verdunstung im Normalbetrieb:

Beckenwasseroberfläche: 62 m2
Beckenwassertemperatur: 30 °C
Hallenlufttemperatur: 12 °C
Relative Luftfeuchte: angenommen 60%

Daraus resultiert: 42.2 kg/h Wasserverdunstungsmenge * 690W/kg = 29'100 W/h


Zuletzt bearbeitet von Techline am 17.06.2007, 22:42, insgesamt einmal bearbeitet
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von Techline anzeigenPrivate Nachricht senden


Anmeldedatum: 16.03.2005
Beiträge: 905
Wohnort: Iserlohn
Techline,

ich schenke dir ein h

MfG
uwe
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von Uwe Kreitmayr anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail senden



Anmeldedatum: 17.06.2007
Beiträge: 2
Angepasst... Aber das Resultat stimmt?
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von Techline anzeigenPrivate Nachricht senden


Anmeldedatum: 16.02.2004
Beiträge: 3223
Wohnort: D-14612 Falkensee
hallo techline,

die voraussetzungen sind aber falsch !

ein hallenbad sollte immer 3°k höhere lufttemperatur als wassertemperatur haben.
daraus resultiert eine durchschnittliche verdunstung von ca. 2 - 3 Ltr / m² / d.

mit freundlichen grüßen
Axel

PS: wer geht bei 12 °C luft aus dem 30°C warmen wasser ?
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von Axel Zdiarstek anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenWebsite dieses Benutzers besuchen


Anmeldedatum: 13.11.2006
Beiträge: 43
Wer geht da überhaupt rein? Bei 12° Luft zieht sich doch keiner aus.
Soll das vielleicht 32 heißen?
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von popey24 anzeigenPrivate Nachricht senden



Anmeldedatum: 02.07.2004
Beiträge: 305
Hallo Techline,

für ein gewerbliches Hallenbad passt der Wert, bei einem Wohnhausbad ist es etwas weniger. Allerdings sind die Betriebswerte ziemlich unrealistisch. Um bei 12° Hallentemperatur 60% rF zu halten muss man rund 8500 m³ Luft pro Stunde durch die Halle blasen, d.h. alle paar Minuten ein Luftwechsel. Ohne Wärmerückgewinnung gehen da nochmal 25 kW für die Lufterwärmung durch (bei 0° AT).

viele Grüße,
Andreas
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von Amateur anzeigenPrivate Nachricht senden
Wärmebedarf
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Alle Zeiten sind GMT 1 Stunde  
Seite 1 von 1  

  
  
 Neue Antwort erstellen  

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Keine neuen Beiträge Wärmebedarf Außenpool ? moon71 Schwimmbadanlagen, Wellnessbereiche 1 12.03.2010, 09:10 Letzten Beitrag anzeigen
Axel Zdiarstek