| Gegenstromanlage/Technikschacht |
|
hallo hebs,
die systeme filterkreislauf und gegenstromanlage kannst du nicht verknüpfen, da die gegenstromanlage mit ihren 50 m³/h in die filteranlage hineindrückt und diese durch den gelieferten druck die filteranlage beschädigen wird ( nicht nur kann ) . rückschlagklappen im system dürften dieses problem nicht lösen ! grundsätzlich stellen die 8 m entfernung kein hindernis dar, vorausgesetzt du schaffst eine mindestens 2" ( 63 mm ) besser 75 mm rohrverbindung mit wenigen bögen. mit freundlichen grüßen Axel |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Gegenstromanlage/Technikschacht |
|
||
|
| Ähnliche Beiträge |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zugang zum Technikschacht ?? Wie?? | Sledge Hammer | Schwimmbecken | 1 | 05.07.2007, 18:25 Düse |
![]() |
Gegenstromanlage | Bauerjost | Schwimmbadtechnik | 2 | 19.02.2007, 21:56 hagewes |
![]() |
Gegenstromanlage für 5 € | Helmut | Schwimmbadanlagen, Wellnessbereiche | 2 | 05.09.2008, 16:38 spinefix |
![]() |
Gegenstromanlage | Bauerjost | Schwimmbadtechnik | 4 | 19.02.2007, 21:44 hagewes |
![]() |
Gegenstromanlage einbauen | p-944 | Schwimmbadtechnik | 1 | 28.05.2009, 12:57 Axel Zdiarstek |